多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

某输变电工程公司在浙江省经竞标,获得了一500kV的变电站建设项目和20km输电线路的架设项目,设备由浙江省电力公司经国网公司集中采购。在施工过程中发生了一系列问题:其一,在组立铁塔时,因设置缆风绳和铁塔组片,损坏了村民的庄稼和果树,与村民就赔偿问题发生矛盾;其二,在架空线路通道上,因架空电力线路要跨越村民房屋,与村民发生了冲突,后通过协商原则,采取必要的防护措施妥善解决;其三,在输电线路施工中因施工场地及占用道路与当地农民和交通管理部门发生了冲突;其四,项目部在变电施工过程中经常与监理工程师发生分歧和摩擦,变压器安装因交货期滞后及质量问题与供货商和业主发生矛盾,交工验收时又与当地电力部门因设备技术资料不全发生分歧,整个工程施工过程矛盾不断,工期延误,给企业的经济效益和社会信誉都造成了一定影响。 电力法中,架空电力线路跨越村民房屋有什么规定?如何采取必要的防护措施?

正确答案: 《电力设施保护条例》规定,新建架空电力线路一般不得跨越房屋,特殊情况需要跨越房屋时,电力建设单位应采取安全措施,并与有关单位达成协议。
当架空线路需要跨越房屋时,应当采取增加杆塔高度、缩短档距等安全保护措施,以保证被跨越房屋的安全。对于500kV电压等级的架空电力线路,导线边缘向外侧延伸的距离为20m,在村庄等人口密集区,可略小。在计算导线最大风偏情况下,导线边线距房屋的水平安全距离为8.5m。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题