274线路发生故障时,274断路器拒动,母联200拒动时,断路器动作的先后顺序是怎样的?

正确答案: 因为正常情况下只有母差保护和母联充电保护会启动母联失灵保护,在274线路故障而274断路器拒动时,因为故障点在母差保护范围外,而母联充电保护又在退出位置,所以母联失灵保护不会动作。在失灵保护先跳开272断路器后,273、275线路对侧断路器跳开切除故障,如果1#主变其他侧有电源,最后由1#主变220KV后备保护动作跳开271断路器切除故障。
答案解析:
进入题库查看解析