具有两回线路供电的二级负荷客户,电气主接线应符合什么要求?
正确答案:
具有两回线路供电的二级负荷客户,电气主接线的确定应符合下列要求:
(1)35千伏以上电压等级应采用桥形、单母线分段、线路变压器组接线。装设两台及以上主变压器,中压侧应采用单母线分段接线。
(2)10千伏电压等级应采用单母线分段、线裤变压器组接线。装设两台及以上变压器。0.4千伏侧应采用单母线分段接线。
(1)35千伏以上电压等级应采用桥形、单母线分段、线路变压器组接线。装设两台及以上主变压器,中压侧应采用单母线分段接线。
(2)10千伏电压等级应采用单母线分段、线裤变压器组接线。装设两台及以上变压器。0.4千伏侧应采用单母线分段接线。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题