试述综合重合闸的评价方法?

正确答案: (1)选相回路包括在重合闸内,选相正确时不评价,选相不正确,重合闸评为不正确1次。选相回路包括在本套保护内,选相不正确,但该保护作用跳开三相仍评为“正确”,此外再增加评价“不正确”1次。若两套及以上的保护带有选相元件,而选相不正确又无法分清是那套保护的选相元件不正确时,则评价为“总出口继电器”“不正确”1次。
(2)线路发生瞬时性单相接地时,综合重合闸误跳三相,然后重合成功,则保护评为“正确”,综合重合闸评为“不正确”1次(误跳三相)和“正确”1次(重合闸动作)。
(3)线路发生瞬时性单相接地时,单相重合闸误跳三相,评为“不正确”1次,如果又误合三相重合成功,则按两次“不正确”计算,但重合成功情况仍应计入线路重合闸成功率。
(4)多套保护装置的动作,由于综合重合闸或单相重合闸装置的问题而拒跳,则重合闸评为“不正确”1次,而保护装置不予评价。