如何对液化气球罐进行脱水操作?
正确答案:
在生产过程使水经管道自流进入脱水包内,待液面水位高时,将水脱去,脱水包内始终保持一定介面水位,防止液化气脱出造成危险。
1)水位控制:玻璃板液位计从下数起,不得低于第二颗螺丝,不得超过第十颗螺丝。
2)在正常生产中,除脱水阀关闭外其他阀保持常开,以便大罐和液面计总管内的水自流进入脱水包内。
3)当水位介面升高,需脱水时,先关闭罐根脱水总阀,然后再少开脱水阀(不许开大)并注意水位变化,以防脱出液化气,整个脱水操作过程,严禁周围一切明火操作员不离现场。
4)一般情况下,每二小时巡回检查密封脱水系统一次,检查内容:A、水位变化,B、脱水包压力变化,并做好记录。
5)冬季脱水系统作好保温伴热。在气温低于1℃的情况下,每小时应巡回检查一次,检查内容:A、脱水包温度,调节伴热使高于1℃。B、保温伴热情况,保证伴热良好。C、压力和水位变化情况,是否正常,并严格交接记录。
