电力变压器铁芯发生多点接地故障后如何进行处理?

正确答案: 电力变压器铁芯发生多点接地故障后的处理方法有:
(1)能退出运行者。变压器铁芯多点执着地故障,多数情况下是由于县浮物在电磁场作用下形成导电小桥造成的,对这种情况,可采用电容放电冲击法排除。应当指出,对地绝缘电阻恢复后,还需能承受交流1000V耐压1min,方能确认故障点已经消除,再恢复正常接地线。也有用兆欧表对电容器充电再放电的或采用大电流冲击法。
(2)暂不能退出运行者。有的变压器虽然出现多点接地故障,但暂不能退出运行。这时可采用的临时措施:①有外引接地时,如果故障电流较大,可临时打开地线运行。
②如果说多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,将电流限制在1A以下。
③要用色谱分析监视故障点的产气速率。
④通过测量找到确切的故障点后,如无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,这样可使用环流减少到很小。