某380V线路,计算电流Ic=150A,尖峰电流Im=400A,导线为BLV-500,截面95mm2,穿管允许载流量INW=145A,选用DW10-200低压断路器,瞬时脱扣电流整定为3倍开关额定电流,验证开关是否适用。
正确答案:(1)DW10-200自动开关触头额定电流INQ=200A大于计算电流,其电压电流参数符合要求。
(2)据题意,瞬时脱扣整定电流Is=3INQ=3×200=600A,据校验公式KIm≤Is,取保护可靠系数K=1.35,KIm=1.35×400=540A<600A。
(3)校验与导线配合,采用DW型低压断路器要求Is/INW<4.5。
I.s/IN=600/145≈4.12<4.5,符合要求。
答:此开关经校验符合要求。
