计算题:已知一组FZ-110避雷器,在运行状态下测得交流电流为A相:50μA,B相46μA,C相:160μA.试计算三相不平衡系数r.
正确答案:
不平衡系数由下式计算:r=IMAX-IMIN/IMIN×100%.式中IMAX-----三相中电导电流最大值;IMIN-----三相中电导电流最小值.所以r=160-46/46×100%=247.8%说明C相已存在严重缺陷.答:三相不平衡系数r为247.8%
答案解析:有