变压器吊罩时关键工序质量如何控制?
正确答案:
变压器吊罩是变压器检修的重要环节,吊罩前除了要进行检前试验,备品备件、材料、起吊和试验设备的准备也必须充分。因此吊罩中关键工序和质量的控制尤为重要。
吊罩时一般应控制好以下环节:
(1)起吊钢丝绳的夹角不应大于60°,否则应采用专用吊具或调整钢丝套。
(2)起吊回落钟罩时速度应均匀,掌握好重心,防止倾斜。四角应系绳索,使其保持平稳,应使高、低压侧引线,分接开关支架与箱璧间保持一定的间隙,防止碰伤
(3)当钟罩因受条件限制,起吊后不能移动而需在空中停留时,应采取支撑等防止坠落措施。
(4)吊套管时,其斜度应和套管升高座的斜度基本一直,并用绳索绑扎号,防止倾斜损坏瓷件。
(5)为防止绝缘件受潮,解体时应选择晴天,空气湿度应满足要求,并做好应急措施。
(6)各组件及零件应做好定位标色,以便按原位装复。
(7)如第一天不能完成检修时,变压器应密封好,抽真空或注入干燥空气至0.01MPA,第二天解除真空继续工作。变压器检修或装配工作不得在空气相对湿度80%以上天气进行。
(8)充氮保存的变压器,应装有压力监视表计和补氮瓶,确保变压器在存储中始终保持正压,氮气压力应保持0.01~0.03MPA,露点应该在-40°以下,并派专人监视,气瓶纯度要求不低于99.99%,充氮保存的变压器进入油箱内部工作前,要注意排氮,严防工作人员缺氧窒息。
