安装电容器主要有哪些要求?(论述题)
正确答案:安装电容器的要求:
(1)电容器分层安装时,一般不超过三层,层问不应加设隔板。电容器母线对上层架构的垂直距离不应小于20cm,下层电容器的底部与地面距离应大于30cm。
(2)电容器构架问的水平距离不应小于0.5m。每台电容器之间的距离不应小于50mm。电容器的铭牌应面向通道。
(3)要求接地的电容器,其外壳应与金属架构共同接地。
(4)电容器应在适当部位设置温度计或贴示温蜡片,以便监视运行温度。
(5)电容器组应装设相间及电容器内元件故障保护装置或熔断器,高压电容器组容量超过600kW及以上者,可装设差动保护或零序保护,也可分台装设专用熔断器保护。
(6)电容器应有合格的放电设备。
(7)户外安装的电容器应尽量安装在台架上,台架底部与地面距离不应小于3m;采用户外落地式安装的电容器组,应安装在变、配电所围墙内的混凝土地面上,底部与地面距离不小于0.4m。同时,电容器组应装置于高度不低于1.7m的固定围栏内,并有防止小动物进入的措施。安装电容器的要求:
