高压断路器不能开断故障电流的现象、原因与处理方法是什么?
正确答案:
原因:由于真空度降低或绝缘气体压力下降,导致高压断路器不能切断故障电流。
处理:若检测到真空灭弧室的真空度达不到要求,应更换真空灭弧室。
具体步骤如下:
⑴拆下原真空灭弧室并换上新真空灭弧室。安装时要垂直,注意动导电杆和灭弧室同轴度,操作时不应受到扭力。
⑵对新换上的真空灭弧室须经真空度检测合格。
⑶装好真空灭弧室后,应测量开距和超程(接触行程)。若不满足要求应作相应调整。
调整绝缘拉杆的螺栓可调整超程。调整动导电杆的长度可调整灭弧室开距。采用高压开关综合测试仪测量分合闸速度、三相同期性、合闸弹跳等机械特性。
