配电网母线压变熔丝熔断或单相接地时,潮流数据有什么变化?
正确答案:
配电网母线压变熔丝熔断或单相接地时有以下变化:
(1)两种情况下,电流数据均不会发生明显变化。
(2)压变熔丝熔断时,由于常规变电站有功无功计量的电压均采自母线压变,有功无功将有一个骤降,且该母线主供变压器低压侧有功无功明显小于高压侧。但部分智能变电站各设备有独立的电压变换采集单元,则不会出现有功无功骤降现象。单相接地时,线电压不变,由于有功无功计量的电压为线电压,所以有功无功无明显变化。