变电运维通用管理规定中对于防污闪管理有哪些方面的要求?
正确答案:
(一)在大雾(霾)、降毛毛雨、覆冰(雪)等恶劣天气过程中,利用红外测温、紫外成像等技术手段,密切关注设备外绝缘状态,发现设备爬电严重时应停电处理。恶劣天气巡检时应做好防人身伤害措施。
(二)配备智能巡检机器人的变电站,应在大雾(霾)、毛毛雨、覆冰(雪)等恶劣天气过程中,充分利用智能巡检机器人开展设备巡视。
(三)对变电站周边新增污染源应及时汇报单位运检部。
(四)变电站应存放最新修订的污区分布图。
(五)每年应根据专业班组校核结果,更新设备外绝缘台账,对外绝缘配置不满足污区等级要求的设备应重点巡视。
