大型变压器在投入空载试运前做冲击合闸试验时应注意哪些事项?
正确答案:
大型变压器空载冲击合闸试验时应注意下列事项:
(1)冲击合闸前应启动冷却器,以排净主体内气泡。合闸时可停止冷却器,以检查有无异常声响。
(2)电源侧三相开关不同步应小于10mm,非合闸侧应有避雷器保护;中性点直接可靠接地;过流保护动作时限整定为零;气体继电器信号回路暂接入分闸回路上。
(3)5次冲击合闸中,第一次合闸后持续时间大于10min,每次冲击合闸间隔应大于15min。
变压器励磁涌流不应引起保护装置误动作。
