多做题,通过考试没问题!

热工自动装置检修工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>热工自动装置检修工

如图所示的测温线路中,镍铬一镍硅势电偶未采用补偿导线接入同分度号的电子电位差计,热电偶参考端温度为40℃,电子电位差计环境温度为20℃,电子电位差计指示值为400℃,试问实际温度t为多少?

正确答案: 因该测温线路未用补偿导线,故热电偶热端处温度应按下式计算:()E(t,0)=E热电偶(t读,t0)+E(t,0)
又:E热电偶(t读,t0)=()E(t读,t0)-E(t0,0)=E(400℃,0)-E(20℃,0)
所以:E(t,0)=()E(400℃,0)+E(40℃,0)-E(20℃,0)
因镍铬一镍硅热电偶热电势与温度成线性关系,所以实际温度为420℃。
答案解析:
进入题库查看解析