分析在双变换单机UPS的四种工作状态。
正确答案:
(1)市电正常。在正常工作状态下,由市电提供能量,整流器将交流电转化为直流电,逆变器将经整流后的直流电转化为纯净的交流电并提供给负载,同时整流(充电机)器对蓄电池组浮充电。
(2)市电异常。在市电断电或者输入市电的电压或频率超出允许范围时,整流器自动关闭。此时,由蓄电池组提供的直流电经逆变器转化为纯净的交流电并提供给负载。
(3)市电恢复正常。当市电恢复到正常后,整流器重新提供经整流后的直流电给逆变器,同时由整流(充电机)器对蓄电池组充电。
(4)旁路状态。静态旁路是UPS系统的重要组成部分,在下列两种情况下UPS处于旁路。
①当负载超载、短路 (实际上可以看成是一种严重的超载)或者逆变器故障时,为了保证不中断对负载的供电,静态旁路开关动作,由市电直接向负载供电。
②维修或测试时,为了安全操作,将维修旁路开关闭合,由市电直接向负载供电。把UPS系统隔离,这种切换可保证在UPS检修或测试时对负载的不间断供电。
(2)市电异常。