电除尘修后恢复运行前的检查项目有哪些?
正确答案:
一、电除尘器本体检查
1.电除尘器本体工作票总结。
2.电除尘器各人孔门关闭严密。
3.各阳极振打就地选择开关“就地—停止—远方”选择在“远方”位置。
4.各阴极振打就地选择开关“就地—停止—远方”选择在“远方”位置。
5.振打电机口线、接地线完好,防护罩安全可靠。
6.检查飞灰系统具备运行条件。
7.阴阳极振打减速机不漏油。
二、整流变压器检查
1.电除尘器所有电气工作票总结。
2.整流变压器外观完好,接地线可靠。
3.变压器无渗漏油现象。
4.整流变压器油位正常。
5.呼吸器完好,硅胶无变色。
6.各电场高压隔离开关切换到“电场”位置,整流变压器出口切到“硅整流”位置。
7.高压隔离开关小室门关闭。
三、高低压控制柜检查(按此顺序依次检查各高低压控制柜)
1.进线柜电压指示正常
2.打开高低压控制柜柜门。
3.检查高低压控制柜内控制电源开关在合闸位置。
4.把高低压控制柜内“安全开关”打到“闭合”位置。
5.合上控制电源断路器,合上振打电源断路器,合上加热电源断路器。
6.检查高低压控制柜内阴、阳极振打电源开关在合闸位置。
7.合上整流变压器电源开关,关闭高低压控制柜门。
