在大电流接地系统中发生单相接地故障,从录波图看,该故障相电流有畸变,请问是否可以直接利用对称分量法进行故障分析,为什么?
正确答案:
不行。因为对称分量法仅适用于同频率的矢量。(因故障相电流有畸变,说明电流含高次谐波分量,不同频率的合成波是不能分解的,只有将畸变电流用付氏级数分解后,将各次谐波分别分解成正、负、零序分量,然后将各次谐波叠加。)
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
在大电流接地系统中发生单相接地故障,从录波图看,该故障相电流有畸变,请问是否可以直接利用对称分量法进行故障分析,为什么?
微信扫一扫手机做题