多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

某水闸改建工程,共7孔,每孔净宽8.0m,主体工程包括闸室段、闸前防渗段、闸后消能工及两岸连接工程等。闸基防渗采用水平防渗铺盖与垂直防渗墙相结合的方式布置,闸室前端设置水泥深层搅拌防渗墙深8.0m,设计防渗长度56.86m,混凝土铺盖强度等级C25。启闭机房工作桥采用预制Ⅱ型梁结构,混凝土强度等级C30,支撑于墩顶排架上,其上布置启闭机房。施工中发生以下事件:事件1:深层搅拌防渗墙施工完成后,施工单位在指定的防渗墙中部钻孔,进行现场注水试验测定防渗墙的渗透系数,试验点数为2点。事件2:受吊装场地限制,工作桥采用现浇混凝土施工,在对模板及支架进行设计计算时,考虑了工作人员及浇筑设备、工具重量,以及振捣混凝土产生的荷载。事件3:施工单位对工序自检完成后,填写工序施工质量验收评定表,并报送监理单位,监理工程师签署了质量复核意见。事件4:施工单位按规定对混凝土试件进行了留置,经统计铺盖混凝土抗压强度保证率为93%,混凝土抗压强度最低值为22.3MPa,抗压强度标准差为4.5MPa,工作桥混凝土抗压强度保证率为92.5%,混凝土抗压强度最低值为28.5MPa,抗压强度标准差为4.8MPa。 【问题】1.指出并改正事件1中有关试验的不妥之处。 2.除事件2给出的荷载外,模板设计还应考虑哪些基本荷载? 3.工序施工质量验收评定,除事件3给出的资料,施工单位和监理单位还应分别提交哪些资料? 4.依据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准混凝土工程》(SL632--2012),判断事件4中铺盖混凝土和工作桥混凝土质量等级,并说明理由。

正确答案: 1.在防渗墙中部钻孔进行现场注水试验测定防渗墙的渗透系数不妥;试验点数为2点也不妥。正确做法:应在水泥深层搅拌防渗墙水泥土凝固前,于指定的防渗墙位置贴接加厚一个单元墙,待凝固28天后,在两墙中间钻孔,进行现场注水试验,试验点数应不小于3点。
2.还应考虑的基本荷载:模板及其支架的自重;新浇混凝土重量;钢筋重量。
3.(1)施工单位还应提供:各班、组的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终验记录;工序中各施工质量检验项目的检验资料。(2)监理单位还应提交监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料(包括跟踪监测)。
4.(1)铺盖混凝土质量不合格,因为混凝土抗压强度最低值为22.3MPa,不满足0.9倍设计强度标准值,即0.9×25=22.5(MPA.的要求。(2)工作桥混凝土满足合格质量等级,其混凝土抗压强度保证率为92.5%大于90%,小于95%;混凝土抗压强度最低值为28.5MPa,满足0.9倍设计强度标准0.9×.30=27(MPA.的要求;抗压强度标准差为4.8MPa小于5.0MPa。【解析】本案例第1问主要考查深层搅拌防渗墙检测方法。深层搅拌防渗墙检测方法有:开挖检验、取芯试验、注水试验、无损检测。其中注水试验可直观地测得设计防渗墙厚度处的渗透系数。注水试验在水泥土凝固前,于指定的防渗墙位置贴接加厚一个单元墙,待凝固28天后,在两墙中间钻孔,进行现场注水试验,试验孔布置方法如下图所示。试验点数不小于3点。本案例第2问主要考查模板工程设计荷载计算。模板及其支撑结构要求具有足够的强度、刚度和稳定性,必须能承受施工中可能出现的各种荷载的最不利组合。模板及其支架承受的荷载分基本荷载和特殊荷载两类。基本荷载包括:①模板及其支架的自重;②新浇混凝土重量;③钢筋重量;④工作人员及浇筑设备、工具等荷载;⑤振捣混凝土产生的荷载;⑥新浇混凝土的侧压力。在计算模板及支架的强度和刚度时,应按下表选择不同的基本荷载组合进行设计计算。本案例第3问主要考查工序施工质量验收评定的相关资料。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)工序施工质量验收评定应包括下列资料:①施工单位报验时应提交各班、组的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终验记录;工序中各施工质量检验项目的检验资料;施工单位自检完成后,填写的工序施工质量验收评定表。②监理单位应提交监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料(包括跟踪监测);监理工程师签署质量复核意见的工序施工质量验收评定表。本案例第4问主要考查混凝土性能质量标准。根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》,混凝土试件质量等级从抗渗性、抗压强度保证率、抗压强度最低值、抗压强度标准差、抗拉强度、抗冻性等指标进行评定。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题