有关锅炉防冻预案的内容,冬季巡检有什么特别注意事项。
正确答案:
1、锅炉运行人员要及时和化学运行人员加强联系,加强加药管路汽伴热管路的巡回检查。
2、锅炉减温水管路及各疏水管路停炉时加强巡检,尽量放空管路内的疏水。0℃以下时,连续疏水。停炉放水采用带压防水,余热烘干法,保证疏水管道尽量不存积水。
3、需要用工业水进行冷却的运转设备在冬季运行或停运时,冷却水必须保持30%以上流量,防止冰冻。
4、值班员夜间22:00巡视设备时,应检查各冷却水阀门开度,温度低于0℃时,阀门开至30%,增加流量防止冻管。
5、加强输灰管路的压力及灰斗的温度监视,保证管路输灰的畅通,冬季保持灰斗加热装置连续运行,防止灰斗结板。加强冷干机、压缩空气储气罐放水部位的放水。气温低于0℃时,10立方米储气罐排污门打开2%左右,储气罐保持连续排污方式,及时排出积水,减少压缩空气湿度。机组停运后联系检修排空相应除尘器输灰系统压缩空气管路积水,防止结冰。
6、检查空压机房冷干机蒸发温度应大于零度,及时调整冷却水。
7、巡检人员出入汽包小室要求随手关门。
