写出应用“对地电位法”查找二次回路故障的方法和步骤。
正确答案:
应用"对地电位法"查找二次回路故障的方法和步骤如下:
1、首先确认回路的电源正常。即测量两极熔断器两端电压应正常。
2、万用表选用直流电压档,量程与本所直流系统额定电压(即220V或110V)相符。
3、按图纸判定欲测回路各点在正常时的电位极性。
4、测量和判断从正、负电位分界处开始,分别向电源两极进行各点的极性测量。当发现极性异常时,应逐步缩小故障范围,直至找出故障点。
