主变冷却装置全停的处理?
正确答案:
1).查明冷却器全停的原因,尽快恢复冷却器运行;
2).降低主变负荷,严密监视变压器温度的上升,加强变压器的检查;
3).冷却装置全停已达30分,上层油温已达75℃时,如变压器未跳闸,应紧急停运变压器;
4).若全停时间超过1小时,变压器未跳闸,应紧急停运变压器;
5).将处理过程详细记录并报告。
2).降低主变负荷,严密监视变压器温度的上升,加强变压器的检查;
3).冷却装置全停已达30分,上层油温已达75℃时,如变压器未跳闸,应紧急停运变压器;
4).若全停时间超过1小时,变压器未跳闸,应紧急停运变压器;
5).将处理过程详细记录并报告。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题