多做题,通过考试没问题!

变电站考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电站考试

开关出线耦合电容器A相爆炸怎样处理?

正确答案: 现象:主控室喇叭响警铃响。全站失压,控制屏开关绿灯闪光“呼唤值班”“电机运转异常”光字牌亮,开关“呼唤值班”光字牌亮。中央信号屏上“110KVⅠ段计量失压”、“110KVⅡ段计量失压”光字牌亮。110KVⅠ、Ⅱ,35KV、10KV电压表指示为零,“故障录波器动作”光字牌亮,主变控制屏上“110KV电压回路断线”“35KV电压回路断线”“温度异常”光字牌亮,110KV设备区有强烈的爆炸声。
保护间:开关保护屏,跳闸灯亮。
处理:
1)将现场现象及跳闸开关向调度汇报,并做好记录;
2)对开关线路验明确无电压,对藕合电容器进行灭火;
3)建议调度将浠水负荷倒由板散线开关带,拉开开关两侧刀闸;
4)待系统来电后,将保护动作情况及录波报告打印并报调度;
5)将以上情况向分局,并等待来人处理。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题