某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV配电装置,屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用φ120/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。母线支持绝缘子间距为14m,支持金具长为1m(一侧),母线自重为4.96kg/m,母线上的隔离开关静触头重为15kg,请计算母线挠度是下列哪项值?()(E=7.1×105kg/cm3,J=299cm4)

  • A、2.75cm
  • B、3.16cm
  • C、3.63cm
  • D、4.89cm
正确答案:D