闭锁式纵联保护和允许式纵联保护在线路发生故障时是如何动作的?
正确答案:
闭锁式保护动作的条件是正方向元件动作且收不到闭锁信号,如图BC线路发生故障,故障线路BC两端的判别元件判为正方向,使收发信机停止发闭锁信号,两侧收不到闭锁信号而动作跳闸。而非故障线路AB的B端和CD的C端判为反方向故障,它们的正方向元件不动作,不停信,使得非故障线路AB的A端和CD的D端一直收到闭锁信号,相应保护被闭锁。
允许式保护动作的条件是正方向元件动作且收到允许信号,如图BC线路发生故障,故障线路BC两端的判别元件判为正方向,分别向对侧发允许信号,两侧收到到允许信号而动作跳闸。而非故障线路AB的B端和CD的C端判为反方向故障,它们的正方向元件不动作,不向对侧发允许信号,使得非故障线路AB的A端和CD的D端一直收不到允许信号,相应保护被闭锁。
允许式保护动作的条件是正方向元件动作且收到允许信号,如图BC线路发生故障,故障线路BC两端的判别元件判为正方向,分别向对侧发允许信号,两侧收到到允许信号而动作跳闸。而非故障线路AB的B端和CD的C端判为反方向故障,它们的正方向元件不动作,不向对侧发允许信号,使得非故障线路AB的A端和CD的D端一直收不到允许信号,相应保护被闭锁。
答案解析:有