说明UPS手动切换到备用电源的操作步骤(静态开关自动切换良好)。

正确答案: 操作步骤如下(以UPS3为例):
确认备用电源变压器供电,
(1)检查52UPS3S已合人,L58灯应明亮;
(2)检查52UPS3L已合入,LS9灯应明亮;
(3)手动合人52UP3T,LS10灯应明亮;
(4)手动拉开52UP3S,LS8灯熄灭;
(5)手动拉开52UPS3L,LS10灯应熄灭;
(6)检查UPS3输出电压正常。