多做题,通过考试没问题!

变电站考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电站考试

配电变压器高压侧避雷器、接地端低压侧中性点、低压侧避雷器接地端以及变压器铁壳为什么要连在一起后共同接地?

正确答案: FZ型3~10千伏阀型避雷器5千安下残压不大于17~50千伏,此时的等值电阻不过为3.4~10欧,但配变工频接地电阻一般为4或10欧,在5千安冲击电流下,接地电阻上压降将升高到20~50千伏,为了避免雷电流流过接地电阻时,其上的压降和避雷器残压同时叠加作用在变压器绝缘上,所以应将避雷器的接地线和变压器铁壳连在一起,这时作用在配变绝缘上的电压只有避雷器残压,但接地体和接地引下线上电压将使变压器外壳电位抬高,可能发生由铁壳向配变低压侧逆闪络,因此必须将低压侧的中性点也接在变压器铁壳上,这样低压侧电位也被抬高,铁壳与低压侧间就不会发生闪络了。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题