多做题,通过考试没问题!

电力调度员

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力调度员

对于临时检修及其处理,江苏省调有何规定?

正确答案: 1、在月度设备检修计划中批准的发、供电设备定期(含大、小修和维修)以及节日检修计划以外的设备停役检修,均应统计为临时检修。
2、临时检修(事故停役除外)应在设备停役前六小时向省调提出书面申请。
3、省调值班调度员在下列允许的权限范围内有权批准设备的临时消缺工作:
①100MW及以上机组辅机仅影响备用且工期不超过两班时间(属上级调度机构调度管辖设备者,还应征得上级调度机构值班调度员同意)。
②影响机组或全厂额定出力,但不影响预计发电曲线且工期在当班内可以完成的辅机设备检修;若电网条件许可,无需开启备用机组时,工期可延长为两班。
③影响全厂发电曲线但工期不超过当班,且电网内有旋转备用可以调整,电网潮流允许的设备临时检修。
④属省调调度管辖范围内设备的临时检修,如对电网运行方式无明显影响者,工期以当班为限;若对下一班的日调度计划无影响者,工期可以延长为两班。
⑤节假日及办公时间以外的属省调许可而又急于消缺的设备临时检修,如对电网运行方式无明显影响者,工期以当班为限;最长不得超过两班。
⑥与已批准的计划检修相配合的其它设备检修,但时间不得超过计划检修设备所批准的工期范围。
注1:凡隔班的消缺工作,均应有书面的备案手续。当班的消缺,可口头申请,但双方要做好记录。
注2:所谓"对电网运行方式无明显影响"主要指:
①不破坏本网的正常电气接线方式(如:环网运行方式、母线正常结排、主变中性点接地方式等)。
②不影响电网的电能质量。
③不破坏电网的稳定性(有补救措施者除外)。
④不影响电网继电保护及安全自动装置的整定配合。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题