查找的一般原则
正确答案:
1)根据故障现象,事故及预告信号显示情况,有关表计指示情况进行综合分析,以确定故障范围。
例如断路器开关拒绝合闸时,显示“控制回路断线”光字牌,可判断是控制回路故障;如果未发任何信号,位置信号灯正常,合闸接触器已动作,可确定是合闸回路(合闸线圈HQ回路)故障。
与中央信号装置有关的信号异常时,如断路器跳闸后,事故音响不响,应先试验对应的中央信号是否正常,以确定中央信号装置是否故障,还是发出动作信号的二次回路故障。
发现二次回路或设备冒烟,有异味及熔断器熔断等现象时,一般可认为该二次回路发生了短路。应首先进行外观检查,以判断有无元件或触点烧损或熔断等,发现有烧损,要进一步检查该元件所在的回路的各设备。未发现故障点,应对每一支路进行检查,直到发现故障点为止。
2)各种回路的故障兼而有之时应分清主次,从主要回路入手。
如断路器拒合的同时,信号显示也不正常,应按合闸、控制、信号的顺序查找各回路。
3)查找某一具体回路故障时,应首先检查并排除电源部分的故障,即先检查直流母线电压及熔断器等,然后再检查容易发生故障的元件。
4)二次回路故障种类多,且很多是隐蔽的,眼睛不易发现时,可用仪表检查(常用万用表),也可用试电笔检查。
