凝汽器水位异常升高的主要原因及处理有哪些?
正确答案:
主要原因:
1.运行中的凝结水泵跳闸,备用泵未联动。
2.凝汽器铜管大量漏泄。
3.凝汽器水位调节器或凝结水导储水箱水位调节阀工作失灵。
处理:
1.迅速查明原因并设法清除,如凝汽器水位调节器失灵改为手动调节。
2.必要时,启动备用凝泵,无法恢复时,应迅速减少机组负荷。
3.联系化学化验凝泵出口水质,检查是否凝汽器漏泄,如属实,请示值长进行半面查漏工作,严重时停机处理。
