多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

某大型安装公司通过招标投标方式承接某机械厂两台超高压自然循环锅炉的锅炉房建筑安装的总体承担工程,安装公司以该总体承担的工程为单位工程编制施工组织设计。 其内容包含所有安装项目,如锅炉本体、辅机、水处理系统、烟风系统、燃料供应系统、除尘系统、排污排渣系统、电力及电控系统、仪表系统及其辅助设施等。 该施工组织设计用于全面部署施工活动,为施工准备、施工过程的实施、工程质量验证和控制活动作出安排,使其能作为施工管理的纲领。 锅炉施工现场平面布置图如下图所示: 问题: (l)该施工组织设计编制的依据是什么? (2)用于该施工为目的的施工组织设计编制的要求是什么? (3)依据施工现场平面布置图,供电准备如何考虑? (4)依据施工现场平面布置图,供气如何考虑?

正确答案: (1)该施工组织设计编制的依据是:
1)安全监察机构批准的锅炉房建造、改造文件;
2)施工图及其说明书;
3)法规;
4)工程承包合同书;
5)现行的规范、标准;
6)锅炉、辅机安装图及其说明书;
7)工程所在地的自然条件、技术经济条件等资料;
8)同类锅炉的施工经验资料。
(2)施工组织设计的目的如用于施工,则侧重在对施工工程的组织、管理、控制、验证和记录方面,以满足工期、质量、安全及成本控制的要求。重点还应放在以下几方面:
1)建立一个完整的施工管理机构,包括质量管理和安全管理;
2)为各项目和过程拟定切实可行的施工方法;
3)为项目及过程拟定较准确的资源计划;
4)拟定项目和过程的质量、工期、安全控制措施;
5)为项目和工程满足要求达到目标拟定验证手段和产生的记录。
(3)依据施工现场平面布置图,供电准备应考虑如下:
1)锅炉安装的组合场和检修场分别配备满足施工需求的电焊机、热处理设备、电动机及夜间照明的设施,分别为这些设施设置配电柜。
2)施工用的吊车分别设置配电柜。
3)锅炉钢架组合后,应在不同高度的平台上设置配电柜。
4)锅炉各工作面,设计上配有照明的灯具,可提前安装用于现场施工照明,但必须在施工中保护好。
(4)依据施工现场平面布置图,供气应考虑如下:
1)氧气、乙炔气分别采用集中供气的办法,分别用管道送到锅炉房内和组合场内。
2)氩气采用瓶装定点分散供应方式供气。
b)施工进度计划和进度管理
(1)进度计划的表达形式(横道图,网络规划图的使用特性和选用原则)(p212)
(2)如何保证合同工期?影响机电安装工程施工进度计划的因素(p212)
(3)施工进度计划调整的内容和步骤
(4)偏差分析
答案解析:
进入题库查看解析