背景: 某机电安装公司项目经理部承建某机电安装工程,该工程特点之一是不锈钢容器和管道安装工程量较大,设计要求不锈钢管道连接采用氩一电联焊。在不锈钢容器及管道上安装的压力表量程为1.6mpa,精度为1.5级。为此该项目经理部组织编制不锈钢容器及其管道的施工方案。 问题: (1)编制施工方案时,其焊接设备的选用原则是什么? (2)检测用的工作计量器具——压力表选用多大量程和精度等级较适宜? (3)项目经理部质检员在进行监督检查时,对该检测器具——压力表及其使用中应检查哪些方面内容?
正确答案:
(1)应根据不锈钢的焊接特点,从适用性、可靠性、安全性和使用方便等几方面进行分析。
(2)检测器具的量程应选被测计量值的1.25倍为宜;其精度等级应选用高于或等于被测计量值的精度为宜。
(3)检查首先应从法规对计量器具的要求是否经过周期检定和在周期检定期内进行检查;再检查选用该计量器具的量程和精度等级合适性的控制和使用过程正确操作和作用环境的适宜性的控制要求,进行检查。
(2)检测器具的量程应选被测计量值的1.25倍为宜;其精度等级应选用高于或等于被测计量值的精度为宜。
(3)检查首先应从法规对计量器具的要求是否经过周期检定和在周期检定期内进行检查;再检查选用该计量器具的量程和精度等级合适性的控制和使用过程正确操作和作用环境的适宜性的控制要求,进行检查。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题