以ZC29B型接地电阻测试仪为例,简述接地电阻测试方法?

正确答案: (1)表放平,调零,使检流计指针指“0”。
(2)接线时表的E、P、C端钮分别接5m、20m、40m导线,另一端分别接被测接地极、电位探棒、电流探棒,放线使3个点排列成直线,间距20m,两个探棒插入地下。
(3)“倍率开关”置于最大档,摇动手柄,逐渐加快转速,使其达到150转/分钟。指针偏转时,转动“刻度盘”,使指针指“0”,“刻度盘”的读数乘以倍率即为被测电阻值。
(4)“刻度盘”的读数小于1时,“倍率开关”置于较小的档上,然后重新测量。
答案解析:
进入题库查看解析