整流柜前方水管被冲开时的事故处理事故处理?
正确答案:
1、迅速通知检修汇报调度通知计算站
2、将该整流机组AB柜电流下调调至单柜至0-10KA(该值各分公司不太一样)左右,将其它各台机组电流上调,使系列电流尽可能维持总系列电流左右
3、将冲开水管连接上并紧固好,(处理过程中应适时补水箱补水,用测温仪勤测其余机组桥臂温度
4、处理完后将该机组电流先上调10-20KA,待机组运行一段时间排气后,(在处理过程中有可能水管内进入空气,先低负荷运行,排除空气后再满负荷运行。)③处理完毕后恢复原运方。
