简述初次沉淀池的运行管理。
正确答案:
①根据池组设置及进水量情况,调节使用初沉池个数及各池进水阀门的开启度,使并联运行的各沉淀池进水量均匀,负荷相等,停留时间相同,提高沉淀池效率。根据进水量核算表面水力负荷及沉淀时间。
②及时排除沉淀污泥。根据污泥浓度计及污泥界面计的测试结果,控制排泥浓度不宜小于97%。根据实践证明,采用间歇排泥比连续排泥效果好。应根据水量、水质情况调整排泥间隔时间及持续时间。夏季气温高,间隔时间应偏短,一般为8~12h,避免污泥在池内腐化。冬季可适当延长,一般取间隔时间为24h。
③清除浮渣,洗刷池壁与堰板。经常检查浮渣斗及管道。浮渣应与栅渣及沉砂池浮渣一并处理,不得随意堆放。
④定期检修刮泥机及其他设备。对刮泥机的正常使用和维护、保养、更换及易损件。如刮泥设备长期停用,沉淀池只进水不排泥,污泥在池内会板结。再次启动时阻力大,甚至损坏设备。启动前应将池内污泥放空。栏杆、排泥阀、配水阀等易生锈,需经常检查,定期除锈,油漆与保养。
⑤如果用斜板斜管沉淀池,应定期冲洗斜板(管)组,防止堵塞和板管崩塌,如有崩塌及损坏应及时更换。
⑥水面观察。观察颜色有无异常、有无油流入、有无气泡、泡沫与臭气。
⑦水质观测与取样分析。观测与分析项目包括外观与气味,水温,透明度、pH、BOD、COD、进出水的SS、排泥固体浓度、排泥的灼烧减量、各类形态的氮和磷、碱度及根据不同性质污水所需的项目。根据测试结果检验效率确定工作是否正常。对于一般城市污水而言,初沉池BOD去除率大约为20~30%,COD去除率为20~40%,进水的SS约为100~200mg/L,去除率约为40~55%。排泥固体浓度可以核算污泥浓缩效率;排泥灼烧减量反映污泥的有机物量,与污泥消化产气量有关;氮、磷是污水硝化、反硝化脱氮和除磷的重要指标。碱度在污水硝化过程被消耗,该指标对硝化过程作评价十分重要。
⑧检查出水堰板是否水平。保证堰板出水均匀,如有倾斜应及时校正。
⑨初次沉淀池宜每年放空一次,彻底检查清理。检查水下设备部件锈蚀情况,确定防腐维修;检查池底有无积泥及异物;刮泥板与池底是否密合;排泥斗及排泥管内有无结垢、砂、石等异物;池壁或池底的混凝土表面是否有结垢或腐蚀脱落等情况;进出水管阀门是否需要维修或更换等。
②及时排除沉淀污泥。