一次风机跳闸的处理?
正确答案:
(1)检查RB保护正常动作,否则手动执行。解除机组协调运行方式,手动停止磨煤机,保留两至三台磨煤机运行。
(2)立即关闭所有停运磨煤机冷、热风挡板维持一次风压。
(3)按机组300MW目标负荷调整运行磨煤机出力,及时调整燃水比,控制锅炉启动分离器出口温度,调整过热器和再热器温度正常。
(4)必要时投入油枪稳燃。
(5)因负荷剧降,要注意除氧器水位调整。
(6)确认炉膛负压、风量控制正常,否则手动调整。
(7)检查跳闸一次风机油站运行情况和风机各参数,检查一次风机跳闸原因,及时联系维护人员处理。
