分析电流互感器二次侧开路后会造成什么后果?
正确答案:
因为电流互感器的额定工作状态是按近似短路状态设计的,二次侧负载阻抗很小。当电流互感器二次侧开路时,阻抗无限增大,二次电流为0,激磁电流等于一次侧电流,致使铁芯中磁通剧增,铁芯饱和,会造成以下危害:1、铁芯因铁损剧增而过热,严重时烧坏铁芯及互感器。
2、铁芯强烈磁化产生剩磁,使互感器误差增大。
3、二次侧产生很高的电势,其峰值可达几千伏,造成所接仪器仪表、保护装置、二次绝缘损坏,严重威胁工作人员人身安全。
2、铁芯强烈磁化产生剩磁,使互感器误差增大。
3、二次侧产生很高的电势,其峰值可达几千伏,造成所接仪器仪表、保护装置、二次绝缘损坏,严重威胁工作人员人身安全。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题