当发生晶闸管整流器一排或多排故障退出运行时应采取哪些措施?
正确答案:
(1)励磁系统一排晶闸管退出运行,主控“励磁系统故障”报警,就地报警盘“一排或多排退出运行”光字报警,故障排氖灯熄灭,遇此现象应加强对晶闸管整流器的检查;
(2)两排晶闸管退出运行现象同上,应注意转子电流限制起限制的作用,使转子电流不应超过额定值,应加强对晶闸管整流器的检查;
(3)三排晶闸管退出运行,应注意转子电流限制在起限制作用,使转子电流限制在2640A以下,运行人员注意此时转子电流不得超过此数值,并对晶闸管整流器加强检查,防止运行排过负荷及过热损坏。
(2)两排晶闸管退出运行现象同上,应注意转子电流限制起限制的作用,使转子电流不应超过额定值,应加强对晶闸管整流器的检查;
(3)三排晶闸管退出运行,应注意转子电流限制在起限制作用,使转子电流限制在2640A以下,运行人员注意此时转子电流不得超过此数值,并对晶闸管整流器加强检查,防止运行排过负荷及过热损坏。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题