某厂变电所的容量为2000KVA,变电所本身的负荷为1200kW,功率因数cosφ=0.65(滞后)。今该厂欲添一同步电动机,额定数据为:PN=500KW,cosφ=0.8(超前),效率ηN=95%。问当同步电动机额定运行时,全厂功率因数是多少?变电所是否过载?