多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

电压互感器停运时,先停一次后停二次为什么会发生反充电?有何危害?

正确答案: 如图所示:(以115断路器为例)

(1)GI、GII的作用:GI、GII为115—I、115—II隔离开关的辅助接点,用来切换115断路器保护、仪表、计量装置的二次电压。即:115—I隔离开关在合闸位置时(115—II在分位),辅助接点GI闭合,重动继电器KMI动作,其常开接点闭合,I母的二次电压切换到115断路器保护、仪表和计量装置。反之,115—II隔离开关在合闸位置时(115—I在分位),KMII又将II母的二次电压切换到115断路器保护、仪表和计量装置。
(2)115—I、115—II隔离开关同时在分闸位置时,KMI、KMII都失磁,常开接点都断开,115断路器保护、仪表和计量装置二次交流电压全部消失。同时两个常闭接点都闭合,115断路器“TV失压”光字牌明亮。
(3)当115—I、115—II隔离开关同时在合闸位置时(如倒母线操作),GI、GII同时闭合,KMI、KMII都动作,常开接点都闭合。这时I、II母电压互感器二次为并列运行状态,同时115断路器“继电器相继动作”光字牌明亮。
(4)当115—I、115—II隔离开关任意一个或者两个在分闸位置时,但因为相关的各种原因,两常开接点KMI、KMII还都在闭合位置,使I、II母电压互感器二次在并列运行状态。这时停运任意一台电压互感器,如果先拉TV一次隔离开关,另一台电压互感器就会通过二次向一次已经停电的电压互感器反送电,由于激磁电流较大,很容易将没有停电的电压互感器二次小开关跳开或保险熔断,使I、II母电压互感器二次电压全部消失,使该电压等级所有保护、仪表和计量装置失去交流电压。KMI、KMII安装在115断路器保护屏中,当较大的激磁电流通过时,会使电压切换操作装置部分烧毁。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题