其他厂房的安全疏散有什么要求?

正确答案: (1)多层碎煤机室、转运站及筒形煤仓胶带机可设置一个钢梯作为安全出口。钢梯的净宽不应小于0.8m、坡度不应大于450。与其相连的运煤栈桥不应作为安全出口,当运煤栈桥长度超过200m时,应加设中间安全出口。
(2)主控制楼、屋内配电装置楼各层及集中控制室、电缆夹层不应少于两个安全出口。其中一个安全出口可通往室外楼梯平台。当屋内配电装置楼长度超过60m时,应设中间安全出口。
(3)电缆隧道两端均应设通往地面的安全出口;当电缆隧道长度超过100m时,中间应加设安全出口,其间距不应超过75m。
(4)当配电装置室长度超过7m时,应设两个安全出口。
(5)卸煤装置和翻车机室地下室两端均应设置通至地面的安全出口。
(6)运煤系统的地下构筑物尽端,应设置通至地面的安全出口,其长度超过200m时,应加设中间安全出口。
(7)其他建筑物的安全疏散,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。