通风与空调系统节能性能检测内容有哪些?

正确答案: 一、室内温度的检测要求居住户每户抽侧卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬季不得低于设计温度的2度,且不高于设计温度1度。夏季季不得高于设计温度的2度,且不低于设计温度1度。
二、各风口的风量按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差<=15%
三、通风与空调系统的总风量,按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差<=10%
四、空调机组的水流量,按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差<=20%
五、空调系统的冷热水、冷却水总流量应全系统检测,与设计允许偏差<=10%