简述间隙电压法带电测量瓷绝缘子判定标准及分析方法和注意事项。
正确答案:
判断放电声响,适用110~220kV瓷绝缘子。
1)判定标准及分析方法:
①逐片进行,放电间隙发出“噬噬”声,合格。
②无放电声或声很小,为零值或低值绝缘子。
2)瓷绝缘子火花间隙支测量注意事项:
①测前应对操作杆进行检查,应满足规定。
②测前据电压等级用塞尺调整火花间隙。
③导线侧开始,用测针逐片短接瓷绝缘子,发现下列情况应停止测量,改用分布电压法测量:
110kV,8片/串时,3片零值或低值绝缘子。
110kV,7片/串时,2片零值或低值绝缘子。
220kV,14片/串时,5片零值或低值绝缘子。
220kV,13片/串时,4片零值或低值绝缘子。
④干燥天气进行。
⑤发现零值绝缘子,可将放电间隙调小,再次测量,重新判定。具体调整数据如下:
110kV,调为0.5mm。
220kV,调为0.6~0.65mm。
