PowerComm2000监控系统的典型硬件配置有哪些?

正确答案: (1)操作员工作站(人机工作站)。配置2台SUNSPARC5(333MHz,128M内存,4.3G硬盘),每台工作站配2台显示器。操作员工作站是运行人员对全站设备进行安全监视和控制的人机接口,主要完成PowerComm2000监控系统强大的实时功能。
(2)主机。配置2台SUNULTRA60(300MHz,128M内存,9G硬盘),每台工作站配1台显示器。另有磁带机一台用于历史数据的备份。主机用于完成与D200的通信、数据库管理、数据库刷新、各种报表数据处理、报警和事件内部管理、接受GPS时钟信号以及实现系统时钟同步。两台主机互为热备用,一台为工作主机,一台备用,如果主机出现故障,备用主机自动升为工作主机。
(3)站长工作站。配置的是普通的PC机。其作用完全是针对变电站站长设置的,具体功能等同于主机。考虑到操作员工作站即所谓的前置机一般放在主控室,由值班员监护、使用;主机是站内管理人员或者公司的相关专责人员进行后台维护使用,一般放置在单独的计算机房;为了方便站长查看站内潮流等一些实时数据、修改PowerComm2000监控系统参数或者查阅其他相关信息库,特别设置了站长工作站。
(4)数据处理兼通信机D200。配置有两台D200主机、一台故障切换器、1只拨号Modem、6只调度通信Modem。D200通过光纤与站内所有D25通信,负责各D25信息的集中、处理、归类和转发,实现规约转换及与PowerComm2000监控系统的通信。两台D200同时接收数据,同时向网络发送数据。正常情况下,PowerComm2000主计算机软件自动判断两套D200的运行状况,若两套均为正常状态,则取1号D200信息;如果有一台D200故障,主机软件自动切换接受完好的那台D200的信息;若主机接收到的两套D200信息不一致,则主机会自动接收提供较多D25信息量的D200的信息。两台D200通过故障切换器切换与调度通信的6只Modem的主、备通道。系统自动切换或因检修需要人为切换至2号D200时,在处理完毕后,主机自动恢复接受1号D200的信息。拨号Modem用于D200的院方诊断。
(5)网络设备。由四套1:12的HUB、光纤以及接口设备组成。
(6)I/O测控单元D25。I/O测控单元D25是计算机监控系统的关键部件。它可以实现以下功能:遥信、遥测、遥控、断路器同期功能、防误闭锁功能、与D200的通信。
(7)计算机监控系统的工作电源。站级控制层有两套UPS电源CometS11,采用梅兰日公司产品,功率为7.5kVA/台,如果交流电源全部失去,可以继续维持设备至少供电1h。