在试验时,当LFP-901A型保护装置中的重合闸不能充电时,应如何检查?
正确答案:
此时应做如下检查:
(1)根据LFP-900系列保护使用说明书,进人CPU2的开关量检查子菜单。
(2)检查下列开关量是否为如下状态:HK=1TWJ=0HYJ=0BCH=0
(3)启动元件不动作。
(4)CPU2定值单上重合闸应投入,屏上切换把手不在停喟位置。
(1)根据LFP-900系列保护使用说明书,进人CPU2的开关量检查子菜单。
(2)检查下列开关量是否为如下状态:HK=1TWJ=0HYJ=0BCH=0
(3)启动元件不动作。
(4)CPU2定值单上重合闸应投入,屏上切换把手不在停喟位置。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题