玻璃幕墙工程的质量控制要点有哪些?
正确答案:(1)原材料、构配件的控制要点:
1)查验玻璃幕墙所用的各种原材料、构件、五金配件及组件的品种、规格、产品合格证书、性能检测报告;
2)硅酮结构胶应查验其认定证书、抽检合格证明、变位承受能力数据、质量保证书及国家指定检测机构出具的相容性和剥离粘结性试验报告,进口硅酮结构胶应出具商检证明;
3)隐框、半隐框幕墙采用的结构粘结材料必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支幕墙采用镀膜玻璃时不应采用酸性硅酮结构密封胶;硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用;
4)玻璃幕墙用结构胶应进行邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性的见证取样复检;
5)立柱和横梁等主要受力构件的规格、型号及截面受力部分的壁厚应符合设计要求和规范规定;
6)幕墙玻璃应使用安全玻璃;点支撑玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃,玻璃肋应采用钢化夹层玻璃;玻璃的种类、规格、颜色、光学性能、玻璃厚度(玻璃幕墙不小于6mm,全玻璃幕墙不小于12mm)、中空玻璃气体层厚度(不应小于9mm)及热工性能应符合设计要求和规范规定,并应对其传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点进行见证取样复检;
7)查验幕墙工程使用的保温隔热材料的质量证明文件,并对其导热系数、密度进行见证取样复检,其导热系数、密度及燃烧性能应符合设计要求;
8)隔热型材中隔热材料应有力学性能和热变形性能试验报告,并应对其抗拉强度、抗剪强度进行见证取样复检。
(2)施工检测试验
1)后置埋件的现场拉拔强度检测;
2)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能检测;
3)防雷测试;
4)双组分硅酮结构胶的混匀性试验和拉断性试验。
(3)施工过程的控制要点:
1)预埋件、紧固件、连接件的数量、规格、位置、连接方式、防腐处理及螺栓的防松动措施;
2)打胶、养护温度(15~30℃)、相对湿度(50%以上)和洁净环境的控制;
3)中空玻璃密封胶的品种和双道处理,硅酮结构密封胶及粘结宽度与厚度,镀(贴)膜玻璃的安装方向和位置;玻璃的边缘处理;
4)防火封堵材料的填充厚度、宽度、隔离钢板的厚度和防腐处理、防火层密封材料的品种(防火密封胶);
5)保温材料的厚度及固定,热桥部位的措施和断热节点的连接,伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温和密封处理,隔气层的完整性和严密性,冷凝水排水系统的畅通性和严密性,密封条的规格、长度和搭接;
6)玻璃幕墙的防雷装置与主体结构的防雷装置的连接;
7)立柱和横梁连接部位的防摩擦噪声措施,不同金属材料接触处的防腐蚀措施,隐框或横向半隐框玻璃帷幕的玻璃托条设置,上、下立柱之间的缝隙(不小于15mm)和连接;
8)全玻幕墙玻璃与镶嵌槽、结构或装修之间的间隙、间隙的密封及下部弹性支撑,玻璃肋厚度及截面高度。
