6KV接地现象及处理?
正确答案:
现象:(1)警铃响:6KV母线接地光字牌亮。
(2)母线绝缘监察电压表一相降低或加零,其它两相升高或等于线电压。
处理:
1、根据现象判断是哪相接地,汇报值长。
2、询问机、炉、燃等到有关专业有无异常设备,如有应瞬停选择。
3、如接地信号同时伴有设备跳闸,禁止将跳闸的设备再次强送。
4、停止不重要的设备,有备用的设备,应切换备用设备运行,按照负荷由次主的次序选择瞬停。
5、切换接地段所带低后变压器。
6、经上述选择未找到故障点,应对母线开关等部位进行检查,但注意保持安全距离。
7、切换为备用变运行,判断工作电源是否接地。
8、如系统电压互感接地,可用备用小车进行人工接地,将电压互感受的停电,小车拉出通知检修处理。
9、经上述未查出故障点,叫证明母线接地,汇报上级停电处理。
10、单相接地运行时间不超过2小时。
11、故障消除后,恢复正常运行方式。
