一只三相三线电能表接入380/220V三相四线制照明电路,各相负载分别为PA=4kW,PB=2kW,PC=4kW,该表抄录电量为6000kW•h,试写出三相三线表接入三相四线电路的附加误差公式,并求出补退电量是多少?
正确答案:
应退补电量为1000kW•h。
应退补电量为1000kW•h。
答案解析:有