在下图所示网络中的AB、BC、BD、DE上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路AB的最大负荷电流为200A,负荷自启动系数Kss=1.5,KrelI=1.25,KrelII=1.15,KrelIII=1.2,Kre=0.85,Δt=0.5s;变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV。试计算AB线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II、III段的灵敏度。
正确答案:
(1)短路电流计算。选取图3中的K1、K2、K3点作为计算点。
三相短路计算结果如表所示。
(2)电流保护I段
(3)电流保护II段
与保护3的II段相配合:保护3的II段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。
三相短路计算结果如表所示。
(2)电流保护I段
(3)电流保护II段
与保护3的II段相配合:保护3的II段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题