多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

试计算某企业110kV变电所接地网地表面的最大接触电位差。已知条件如下:①计算用人地短路电流为3kA;②计及自然接地极作用后的接地电阻为0.4Q;③均压带等效直径d=0.02m;均压带计算根数n=8;④接地网为方孔,总面积S=3200m2。系数Kn2=0.076+0.776/n约为()。

  • A、0.17
  • B、0.57
  • C、0.96
  • D、1.22
正确答案:A
答案解析:
进入题库查看解析